Sujet : solution annexe étanchéité terrasse Sikasol ne marche pas

Bonjour,
Suite à des travaux de réfection sur une terrasse de 48m2 circulable plein sud située au dessus d'un garage en 2013. Il apparait que les traitements n'ont pas été à même d'étanchéifier correctement la surface et des infiltrations semblent se produire au niveau des murs en dessous. Ceux ci noircissent et le plafond est parfois humide au touché. La chape béton était brute depuis 10 ans nous l'avons nettoyé, réparé les zones où les fers à bétons ressortaient avec de l'anticorrosion et du béton fibré puis nous avons réalisé une chape autolissante en ragréage sur primaire et enfin appliqué 2 couches de peinture sikasol sans primaire. Après 2 ans, la peinture s'écaille, des microfissures sont apparues et des zones d'eau stagnantes persistent car l'application de la chape autolissante a modifié légèrement la pente d'écoulement par endroit. Un véritable chantier curatif s'impose. Je pense qu'il faut enlever l'ancienne peinture de manière mécanique avec une ponceuse à béton puis reprendre l'étanchéité avec des produit adaptés. La terrasse doit être circulable à pied, résister au UV, à la chaleur, au gel, à la pluie, la neige et à la présence de flaques peu profondes ( 5mm d'eau ) par endroit. Que me proposez vous? Que pensez vous de la mise en oeuvre ( décapage mécanique puis traitement...).

Re : solution annexe étanchéité terrasse Sikasol ne marche pas

Bonjour et merci pour votre question,
Effectivement le produit Sikasol que vous avez appliqué va venir faire une imperméabilisation mais non une étanchéité de votre surface elle est plus utilisée comme décoration elle s'apparente à notre peinture pu SOLTHAN : http://www.maison-etanche.com/l1/p438_r … thane.html


Pour venir effectuer votre étanchéité voici la procédure:

1/bien nettoyer votre surface, enlever la peinture non adhérente (par poncage ou grattage)

2/ application de l'Arcathan qui va venir résister à la stagnation d'eau, uv, neige...
http://www.maison-etanche.com/l1/p438_r … thane.html

Si présence de fissure n'oubliez pas de venir utiliser notre membrane en tissu: ARCATISSU à noyer dans la 1ère couche de produit pur ARCATHAN
http://www.maison-etanche.com/l1/p271_r … tiere.html

3/ Application Arcathan trafic pour rendre la surface circulable:
http://www.maison-etanche.com/l1/p436_r … plate.html

N'oubliez pas de bien venir remonter sur les liaisons murs-sols (relevé étanchéité)

Pour calculer le nombre de produit nécéssaire veuillez cliquer ici:
http://www.maison-etanche.com/p414-calc … ?ref=r2712

Pour une surface de 48m² (vous devez inclure en mètre linéaire les relevés étanchéité)




Calcul de la consommation pour réaliser une étanchéité terrasse ou toiture plate (pente nulle)
avec notre produit ARCATHAN Etanchéité toiture plate :


Récapitulatif :
Surface : 48 m² - Type de circulation : circulation piétonnière légère - Surface avec relevés d'étanchéité: 48 m² - Nombre de mètres linéaires de relevés : 0 m - Nombre de mètres linéaires de fissures : 0 m - Présence de mousse : non - Présence de neige : non - Type de support : beton

Vous avez besoin en moyenne de :
* 86.4 kg d'etanchéité toiture plate Arcathan soit : Nombre de seau(x) de 15 kg : 5 - Nombre de seau(x) de 4 kg : 3
* Arcatissu toile polyester non tissée : Aucun besoin
* Litres d'Antimousse : Aucun besoin.
* 9.6 kg d'Arcathan Trafic soit : Nombre de seau(x) de 3.6 kg : 3


Elements techniques :

ARCATHAN est une résine mono-composante, s’appliquant et séchant à froid. ARCATHAN est formulée à base de résines polyuréthanes modifiées, flexibles, en phase aqueuse. ARCATHAN résiste à la stagnation d'eau.

Domaine d'application :
Étanchéité / Protection des toitures plates, courbes ou inclinées - Eléments saillants de façades : Inaccessibles / Non circulables / Accès maintenances
L’application se fait en 2 couches de produit pur avec au préalable une couche d’accroche constituée d'une dilution du produit avec 5 à 10% d'eau.
Comptez environ 1.8 kg par m² au total, 2.5 kg par m² au total dans le cas d'un entoilage généralisé.
Les relevés d’étanchéité ainsi que les fissures se traitent en effectuant un marouflage de notre fibre tissu polyester dans la première couche de peinture pure.
Il est conseillé de ne pas appliquer la peinture s’il y a risque d’orage et si la température n’est pas comprise entre 5 et 30 degrés.
Ne pas appliquer en plein soleil et sur un support chaud. Idéalement, appliquer en début de matinée.

Site de notre boutique: www.maison-etanche.com
Site de notre usine: www.arcane-industries.fr
Fabricant de tous nos produits depuis 1995!