Sujet : étanchéité mur sous sol - réaliser l'étanchéité de l'intérieur

L'étanchéité du mur de mon sous sol côté colline, entièrement enterré et inaccessible a été mal faite. L'eau qui descend de la colline mouille abondamment ce mur sur environ 25 m2.

J'envisage de réaliser deux couches d'enduit de cuvelage ARCACIM.

Est-ce le produit le mieux adapté ?

Dois-je poser un drain au bas du mur ? , si oui comment le réaliser ? , croquis ?

Re : étanchéité mur sous sol - réaliser l'étanchéité de l'intérieur

Bonjour,

L'enduit de cuvelage Arcacim sera effectivement le produit le plus adapté pour résister à cette contre-pression.

Cependant, pour garantir l'adhérence de l'enduit il est primordial d'être sur un support en maçonnerie (enduit, agglos,...).

Au bas du mur, nous vous conseillons juste de réaliser une semelle avant la pose de l'Arcacim pour arrondir l'angle et éviter que l'enduit ne craquelle au séchage sur un angle à 90°.

Ce procédé est décrit sur notre fiche conseil traitement des liaisons dalle-mur (voir schéma 2).

Restant à votre écoute pour toute question supplémentaire.

Cordialement, Maison-etanche.com