Sujet : Refection peinture de toiture en bac acier prélaqué

Nous avons environ 5500 m² de toiture en bac acier pré laqué sur des locaux industriel réalisé en 1983 et aujourd'hui nous souhaiterions repeindre cette toiture avec un produit qui aurait en plus de remettre en état cette toiture mais également d'assurer une certaine étanchéité!Avez vous ce type de produit?

Re : Refection peinture de toiture en bac acier prélaqué

Pour assurer l'étanchéité d'une toiture métallique notamment en bac-acier, nous vous conseillons notre produit d'étanchéité toiture métallique.

La mise en oeuvre est la suivante :

Préparations du support :

Nettoyage et dégraissage (éventuellement avec un dégraissant phosphatant – attention dans ce cas, il est nécessaire d’appliquer rapidement la sous-couche après dégraissage)

Traitement des points de rouille (avec notre convertisseur de rouille)



Application :


Application d’une sous-couche de produit dilué à 50% dans l’eau qui sert de primaire d’accrochage,
Application des 2 couches de produits avec marouflage du tissu entre les 2 couches (séchage de la 1ére couche avant application de la seconde). La pose de l’armature tissu n’est pas obligatoire mais peut-être souhaitable à certains endroits sensibles (acrotères, joints, chenaux, cassures ou toute fragilité identifiée…). L’armature est disposée dans la première couche encore fraiche.

Pour une toiture métallique, il faut prévoir un total de 1.5 kg par m2.

Sur cette base, la consommation totale pour 5500 m2 sera de :

8250 kgs soit 413 seaux de 20 kgs

Maison-etanche.com

Site de notre boutique: www.maison-etanche.com
Site de notre usine: www.arcane-industries.fr
Fabricant de tous nos produits depuis 1995!