Sujet : jean-luc.mothes@wanadoo.fr

ma terrasse de 6*4 en béton est sur une pièce en sous sol.
de faible pente (pour ainsi dire nulle), la piece en sous sol et en permanence humide (plafond). impossible de déterminer si la pénétration d'eau de pluie est via des fissures (? non visibles), ou par capillarité via la bordure terrasse (?).
quel produits de votre gamme, dois je passer pour stopper ce phenomène (j'ai essayé quelques uns via magasins de bricolage, mais la protection se décolle).
est-il possible ensuite de carreler ?
Merci d'avance

Re : jean-luc.mothes@wanadoo.fr

Bonjour ,

Dans votre cas si vous avez de la stagnation d’eau sur votre terrasse et que vous souhaitez réaliser une étanchéité sous carrelage sur un support dalle béton nous vous conseillons l’application de notre système ‘ARCATHAN SC’ en venant noyer , maroufler dans la 1ére couche pure notre armature ‘ARCATISSU’ pour donner un renfort supplémentaire à l’étanchéité puis venir faire un saupoudrage de silice dans la seconde couche pure fraiche à raison de 2kg de silice au m2 pour ainsi créer une rugosité permettant l’accroche du carrelage 24h plus tard au minimum ( Aspirer ou balayer le surplus de silice 24h après le saupoudrage pour ainsi poser votre carrelage )

La consommation de notre système d’étanchéité sous carrelage ‘ARCATHAN SC’ est de 2.5kg par m2 pour l’ensemble des 3 couches à 24h d’intervalle     

L’application doit être faite sur un support brut d'origine , propre , dégraissé , dépoussiéré , adhérent , sain et parfaitement sec en traitant les liaisons , les jonctions , les fissures si besoin avec notre mastic polyuréthane recouvrable 24h plus tard par notre système d’étanchéité

Veuillez trouver ci-dessous les liens de nos produits pour ainsi accéder aux informations les concernant

Mastic polyuréthane : https://www.maison-etanche.com/fr/masti … leur-blanc

ARCATHAN SC : https://www.maison-etanche.com/fr/arcat … uleur-gris

ARCATISSU : https://www.maison-etanche.com/fr/arcat … leur-blanc

SILICE : https://www.maison-etanche.com/fr/silic … leur-jaune

Cordialement

Site de notre boutique: www.maison-etanche.com
Site de notre usine: www.arcane-industries.fr
Fabricant de tous nos produits depuis 1995!

Re : jean-luc.mothes@wanadoo.fr

Bonjour,

vous ne parlez pas d'isolation : y en a  t il une? si oui, et qu'elle est sous la terrasse (toiture froide), il s'agit dans aucun doute d'un pb de point de rosée (choc thermique qui provoque la condensation sous la dalle).

Re : jean-luc.mothes@wanadoo.fr

Bonjour ,

Notre système d'étanchéité est conçu pour stopper , éviter les infiltrations d'eau à travers le support sachant que notre produit est micro-poreux pour ainsi laisser respirer la structure

Cordialement

Site de notre boutique: www.maison-etanche.com
Site de notre usine: www.arcane-industries.fr