Sujet : mur enterre impossibilité etancheité "classique"

bonjour,
je suis entrain de construire une extension de maison avec 2 murs enterrés (maison en pente)en limite de terrain, je ne peux donc pas prevoir de realiser une etancheité "classique".
Je n aurais que 10cm de vide derriere ces murs.
Que me conseillez vous comme type de maconnerie ?
Que puis je faire comme etancheité dans ces 10cm ?
cordialement

Re : mur enterre impossibilité etancheité "classique"

Bonjour,

1/ Au niveau type de maçonnerie, vous avez 2 possibilités:
a/ soit un mur plein en béton additionné d'Arcalatex : ainsi, si par la suite vous avez des problèmes de remontées capillaires, vous pourrez effectuer un traitement par injection.
b/ soit une maçonnerie d'agglos qui reposera sur une application d'enduit de cuvelage : ainsi, les éventuelles remontées d'eau par la dalle seront bloquées par l'enduit de cuvelage.


2/ S'il est difficile d'intervenir physiquement à l'extérieur des murs, il faudra travailler en pression négative :
c'est à dire effectuer un cuvelage à l'intérieur du mur pour bloquer les éventuelles infiltrations d'eau provenant de l'extérieur côté terre. Produit à utiliser : l'enduit de cuvelage.


Cordialement

Maison_etanche

Site de notre boutique: www.maison-etanche.com
Site de notre usine: www.arcane-industries.fr
Fabricant de tous nos produits depuis 1995!