Sujet : rejaillissement descente d'eaux pluviales sur toit terrasse

Bonjour,

J'ai des problèmes d'infiltration qui se traduisent par des écoulements dans le plafond d'un salon situé en dessous d'un toit terrasse.

Un expert a diagnostiqué qu'elles étaient dues à la proximité de sortie des eaux pluviales avec la bande solin de la terrasse, du fait de rejaillissements en cas d'intempéries exceptionnelles.

Malheureusement ce phénomène s'est déjà reproduit 4 fois en deux ans.

Je souhaiterais savoir si la descente d'eaux pluviales débouchant sur le toit terrasse (assez incliné) a été réalisée selon les règles de l'art, et ce qui peut être préconisé pour remédier à la situation.

Voici une photo du pied de la gouttière qui tombe à proximité de la bande solin :

http://www.imotus.org/gouttiere_bande_solin.jpg

Je vous remercie par avance pour tout éventuel éclairage.

Re : rejaillissement descente d'eaux pluviales sur toit terrasse

Bonjour,

Dans votre cas, il serait donc judicieux de renforcer l'étanchéité au niveau du solin à l'arrivée de cette sortie d'évacuation d'eaux pluviales.

Je vous propose d'utiliser notre peinture d'étanchéité toiture pour support non circulable.

Ce produit s'applique en 3 étapes :
- une sous couche constituée du produit dilué à 50% avec de l'eau.
- une première couche de produit pur, où l'on incorporera l'armature en tissu pour renforcer le revêtement.
- une dernière couche de produit pur.

Consommation avec entoilage : 1,5L/m²

Je vous conseille de réaliser une remontée avec entoilage sur le mur pour renforcer l'étanchéité au niveau de l'angle (le problème doit venir de là).

Fiche technique de l'étanchéité toiture
Vidéo de démonstration
Vidéo de démonstration de l'entoilage
Nuancier de l'étanchéité toiture

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement.

Maison Etanche

Site de notre boutique: www.maison-etanche.com
Site de notre usine: www.arcane-industries.fr
Fabricant de tous nos produits depuis 1995!