Sujet : Application de l'arcacim dans un réservoir d'eau chaude-froide

Le produit ARCACIM peut-il me permettre d'étancher le fond d'un ballon réservoir d'eau chaude (50°) ou d'eau froide (7°). Je n'ai pas d'accès par le dessous, aussi je recherche un produit pour étancher de l'intérieur en entrant par le trou d'homme. La pression dans le fond du ballon n'éxèdera pas 1 bar.
Merci

Re : Application de l'arcacim dans un réservoir d'eau chaude-froide

Bonjour,

Les température limite sont aux alentours de +80°C et -20°C.

Notre enduit de cuvelage marche en pression comme en contre pression donc cela ne pose pas de problème de l'appliquer à l'intérieur.

Cependant sur quel type de support êtes-vous ?
De plus, l'eau contenu dans le réservoir doit-elle être potable ?

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement.

Maison Etanche

Site de notre boutique: www.maison-etanche.com
Site de notre usine: www.arcane-industries.fr
Fabricant de tous nos produits depuis 1995!

Re : Application de l'arcacim dans un réservoir d'eau chaude-froide

Merci pour votre réponse.
Le support sur lequel je veux faire une étanchéité est en acier. Cela fait 13 ans que le ballon n'a pas été visité. Je pense que je vais trouvé de la boue d'oxydation. Après nettoyage et grattage du fond bombé vers l'intérieur du ballon, nous aurons une surface acier imparfaite. Est-ce un problème?
Salutations