Sujet : etancheité d'un balcon terrasse en pierre

Bonjour,

je rencontre des problemes de remontées d'humidité sur un mur est dansune piece en rdj.

l'origine semble provenir d'infiltrations depuis un balcon terrasse en dallage pierre sur beton.

Avez vous une solution à me propser?

Merci et bonne journée

Re : etancheité d'un balcon terrasse en pierre

Bonjour ,

Afin d assurer une etancheite durable de votre balcon terrasse nous pouvons proposer l application de notre resine d etancheite ARCACLEAR qui est parfaitement incolore : http://www.maison-etanche.com/p436_r277 … r-kit.html
veuillez trouver ci-joint la procedure d application de notre kit ARCACLEAR

1 Preparation du support 
    Nettoyage haute pression
    Nettoyage A l acide phosphorique dilue si necessaire (si presence de calcaire)
    Degraissage si necessaire
    Traitement fongicide si necessaire (présence de mousse)
    Refaire les joints microfissures (Joint souple hydrofuge Arcane)  rincer  nettoyer  secher le support
    Appliquer un cordon de mastic PU aux angles de mur si un espace existe entre la partie horizontale et la partie verticale  sechage  48 heures
    Traiter les fissures au mastic PU  sechage  48 heures
   
venir traiter vos joints au pinceau en appliquant notre resine d etancheite ARCACLEAR 

2  Application du primaire
   
Support poreux
    Appliquer le primaire ARCACLEAR PRIMAIRE SUPPORT POREUX au rouleau 200 g par m² Attendre 4 heures de sechage
Support non poreux     
    Appliquer le primaire support lisse ARCACLEAR PRIMER par chiffonnage 100 g par m² ne pas essuyer car le primaire dépose un film promoteur d  adherence attendre 30 minutes

3  Application de la resine Arcaclear     
    Appliquer la resine ARCACLEAR a raison de 1 kg par m² (sechage entre les couches  maximum 24 heures  idealement 1 le matin 1 le soir support tres sec) => 3 couches en vertical car on depose moins de matiere par couche pour eviter les coulures  appliquer en croisant

4  Protection  Finition

La finition depend du kit choisi qui depend du type de circulation en fonction de l usage de la surface a traiter

Circulation  Non circulable (sol non circulable, mur de douche)  aucune finition la resine Arcaclear est laissee brute
Circulation  Legere (maintenance, nettoyage ...)
    Appliquer 1 couche de 100 g d’ARCACLEAR FINISH  cet agent matifiant va proteger la resine Arcaclear de la rayure pour une circulation legere Attention il faut bien melanger l'Arcaclear Finish avant application
   
Circulation  Privative antiderapant
    Appliquer 1 couches d’ARCACLEAR TRAFIC de 200 g par m² avec incorporation de corindon dans l Arcaclear Trafic a raison de 30 g par m² maximum

Circulation  Publique antiderapant
    Appliquer 2 couches d ARCACLEAR TRAFIC de 200 g par m² soit au total 400 g par m² (redoublable environ 4 heures) avec incorporation de corindon dans l Arcaclear Trafic sur la derniere couche a raison de 30 g par m² maximum

Dans le cas d une finition mate  l'agent matifiant Arcaclear Finish sera applique en une couche de 100 g Attention il faut bien melanger l'Arcaclear Finish avant application

cordialement

Site de notre boutique: www.maison-etanche.com
Site de notre usine: www.arcane-industries.fr
Fabricant de tous nos produits depuis 1995!