Sujet : probleme d'infiltration eau

bonjour,
nous avons crée une salle de bain au rez de chaussée, pour faire rentrer la cabine de douche nous avons été obliger de décaisser pour la cabine et pour l évacuation de l'eau, cette évacuation doit être relier à une pompe d’aspiration relier elle même à un sanibroyeur sfa
le problème vient du décoffrage de la partie ou se situe la pompe de relevage, l'eau n’arrête pas de revenir, alors qu'il faut absolument que la pompe soit hors d'eau. nous avons acheter l'enduit hydrofuge mais malgré la pose de ciment pour préparer la fosse avant de mettre l'enduit hydrofuge, nous n'arrivons toujours pas a stopper l'eau. quel ciment doit on utiliser pour préparer cette fosse? faut il que les parois de la fosse soit lisse pour poser l'enduit? peut on malgrer ces infiltrations, appliquer l'enduit hydrofuge? merci de votre aide
Cordialement

Re : probleme d'infiltration eau

Bonjour,

S'il s'agit d'arrivées d'eau permanente,l'enduit hydrofuge Arcacim ne tiendra pas tout simplement car il n'aura pas le temps de sécher.

Pour permettre le séchage, il faut stopper cette contre-pression d'eau. Vous pouvez dans ce cas bloquer l'arrivée d'eau avec notre mortier prise rapide Arcastop. Il durcit en 5 minutes et va permettre ensuite l'application de l'Arcacim pour réaliser l'étanchéité.

Fiche technique - Vidéo de démonstration

Restant à votre disposition.

Cordialement, Maison-etanche.com

Site de notre boutique: www.maison-etanche.com
Site de notre usine: www.arcane-industries.fr
Fabricant de tous nos produits depuis 1995!